[消防]某消防技术服务机构对某单位设置的自动喷水灭火系统进行年度检测时发现,打开末端试水装置,达到规定的流量时水流指示器动作并发出信号,报警阀打开,压力开关正常动作,但水力警铃不响。对出现这种故障的原因进行分析,则原因最有可能是( )。
报警管路延迟器堵塞
水力警铃铃锤被卡住
报警管路堵塞
报警阀漏水
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注