微信扫一扫联系
[消防]下面关于消防水带、水枪、消火栓固定接口的说法,错误的是( )。
设计工作压力为1.0MPa的消防水带在压力试验时,爆破压力低于3.0MPa则认为水带压力试验不合格
消防水枪的抗跌落性能试验应以喷嘴垂直朝上、喷嘴垂直朝下、消防水枪轴线水平三个位置从离地2.0±0.02m的高度自由跌落到混凝土地面,每个位置跌落两次
消火栓固定接口密封性能试验,试验压力为1.6MPa,保压时间2min
水枪密封性能试验,试验压力为最大工作压力的2倍,保压时间2min