[消防]洁净厂房消火栓的设置应符合下列( )规定。
消火栓的用水量不应小于10L/s
水枪充实水柱长度不应小于10m
洁净室(区)的生产层及上下技术夹层(不含不通行的技术夹层),应设置室内消火栓
同时使用水枪数不应少于2支,每只水枪的出水量不应小于5L/S
室外消火栓的用水量不应小于10L/s