微信扫一扫联系
[消防]某写字楼,建筑高度为48m,附设有16m的裙房,主体建筑采用防烟楼梯间,裙房高度以上部分采用自然通风,下列说法错误的是()。
不具备自然通风条件的裙房前室应采用机械加压送风系统
不具备自然通风条件的裙房前室,其机械加压送风口应设置在前室的顶部或正对前室入口的墙面
应在主楼防烟楼梯间的最高部位设置面积不小于1.0㎡的固定窗
不具备自然通风条件的裙房前室应设置常闭式加压送风口