[消防]某超高层写字楼地上35层,地下3层,地下部分为汽车库和部分设备用房,其室内消火栓系统施工结束后,消防设施检查机构的人员对该建筑内安装的室内消火栓系统进行检查,检查结果如下,其中不符合规范要求的是( )。
消防水泵房设置在地下三层,并设有防止水淹的技术措施
消防水泵控制柜与水泵房设置在同一房间内,水泵控制柜的防护等级为IP55
消防水泵双路电源自动切换时间为30s
系统采用消防水泵转输水箱分区供水,转输水箱的有效容积为18m3
地上部分消防电梯前室设有消火栓,地下部分消防电梯前室未设置消火栓