题库 安全类 题目列表 [消防]下列关于防烟排烟系统联动控制设计的说法,错误...
单选题

[消防]下列关于防烟排烟系统联动控制设计的说法,错误的是( )。

A.

 应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号

B.

 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号

C.

 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统

D.

 送风口和排烟口的动作信号应反馈至消防联动控制器

题目信息
消防安全技术实务 3章 09节
-
正确率
0
评论
29
点击
微信
公众号
扫一扫
客服