[消防]对湿式自动喷水灭火系统进行年度检测,打开某个防火分区的试水阀,水流指示器和压力开关均未动作,消防水泵也未启动,现场检查压力开关和水流指示器及消防水泵均正常,出现这种情况的原因最有可能的是( )。
水泵控制柜未设定在“自动”状态
水流指示器前的信号蝶阀关闭
报警管路控制阀关闭
消防联动控制器处于手动状态
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注