[消防]某建筑安装的室内消火栓系统的设计工作压力为0.8MPa,现在对此系统给水网管进行水压测试。检测人员的下列做法中,错误的是( )。
水压强度试验的试验压力为1.4MPa
水压强度试验的测试点设在系统管网的最低点
对管网注水时,应将管网内的空气排净,缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后观察管网的泄露变形情况
进行水压严密性试验的试验压力为0.8MPa,稳压12h后观察泄露情况