某商场地上6层,层高为6m,每层建筑面积为9600m2,建筑内装修材料全部采用不燃材料,并按现行国家消防技术标准设置了预作用自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防烟排烟系统等。下列关于该商场建筑防火设计的说法中,正确的是( )。
每层至少划分为2个防火分区
至少设置24个水流指示器
至少设置6个预作用报警阀组
至少设置7个末端试水装置