[消防]对报警阀组进行年度检测时各类报警阀组(装置)要求中不正确的是。
湿式报警阀组检查时,开启末端试水装置必须在3min内,消防水泵自动启动
干式报警阀组检查时,开启末端试水装置出水1min后,出水压力≥0.05MPa
预作用报警装置检查时,开启末端试水装置,火灾报警控制器确认火灾2min后,其出水压力≥0.05MPa
检查消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号,反馈信号准确