题库 安全类 题目列表 [消防](2019年真题)某大型商业综合体首层某防火分区...
多选题

[消防](2019年真题)某大型商业综合体首层某防火分区采用机械排烟系统,共划分4个防烟分区。防烟分区间采用电动档烟垂壁分隔,每个防烟分区均设5个排烟口。该防火分区机械排烟系统的下列控制设计方案中,错误的有()

A.

 由防火分区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮的报警信号(“与”逻辑)作为排烟口开启的联动出发信号

B.

 消防联动控制器接收到符合排烟口联动开启控制逻辑的出发信号后,联动控制开启排烟口的数量为10个

C.

 消防联动控制器接收到房后分区内2只感烟火灾探测器的报警信号后,应联动控制排烟口的开启和排烟风机的启动

D.

 由防火分区内2只感烟火灾探测器的报警信号(“与”逻辑)作为电动档烟垂壁下降的联动出发信

E.

 消防联动控制器分时联动控制排烟口的开启和电动档烟垂壁的下降