[消防]关于火灾自动报警系统室内布线的要求,下列错误的是()。
火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆
不同电压等级的线缆不应穿人同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有隔板分隔
采用穿管水平敷设时,不同防火分区的线路不应穿人同一根管内
报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注