[消防]对某建筑防烟排烟系统进行检查时,符合现行国家工程消防技术标准要求的是( )。
加压送风管道采用难燃材料制作
安装排烟管道时,应采取隔热防火措施或与可燃物保持不小于100 mm的距离
排烟风机应保证在280℃的环境条件下能连续工作不少于30 min
固定式挡烟垂壁可采用隔墙、楼板下不小于100 mm的梁或吊顶下凸出不小于100 mm的不燃烧体
微信扫一扫联系
微信扫一扫关注