[消防]某综合楼设置了湿式自动喷水灭火系统进行保护,系统采用直立型喷头,下列关于喷头安装的说法中,符合现行国家消防技术标准的有( )。
无梁或其他障碍物时,溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
有梁或其他障碍物时,溅水盘与顶板的距离,不应大于250mm
当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离应为25mm~100mm
密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于50mm,不应大于100mm
在梁间布置的喷头,确有困难时,溅水盘与顶板的距离,不应大于550mm